设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
登录
立即注册
只需一步,快速开始
微信扫一扫,快速登录
快捷导航
发布信息
搜索
搜索
全站首页
Portal
社区聚焦
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
签到
圈子
Group
本版
文章
帖子
圈子
用户
南京蟠龙网
»
论坛
›
同城生活
›
数码IT
›
电流互感器运行中注意事项
返回列表
发新帖
查看:
2390
|
回复:
0
电流互感器运行中注意事项
[复制链接]
微信扫一扫 分享朋友圈
已有
315542
人穿越成功
教程:手机怎么扫描二维码
1478455723
1478455723
当前离线
积分
448
120
主题
120
帖子
448
积分
摸鱼
摸鱼, 积分 448, 距离下一级还需 52 积分
摸鱼, 积分 448, 距离下一级还需 52 积分
积分
448
收听TA
发消息
发表于 2022-10-8 11:57:51
|
显示全部楼层
|
阅读模式
在供电用电的线路中电流电压大大小小相差悬殊从几安到几万安都有。为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。
prominent
电流互感器运行中注意事项。
电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,
honeywell
温度过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量表回路确无开路现象时,
omron
方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。
当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于10~20 兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。
电流互感器二次侧的一端,外壳均要可靠接地。
如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。
回复
使用道具
举报
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页