查看: 2422|回复: 0

如何处理微型电流互感器中的二次开路故障

[复制链接]

120

主题

120

帖子

448

积分

摸鱼

Rank: 1

积分
448
发表于 2022-10-8 14:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于微型电流互感器而言,它在我们的日常的工作和生活中运用的是非常的广泛的。其实微型电流互感器它的作用不过就是把数值较大的一次电流,经过一定形式的转换,seggerZ终变成我们可读的数值相对来说比较小的二次电流,这样它就可以在起到测量作用的同时,又起到了保护的作用。
  但是说到微型电流互感器的话,我们就不得不说我们在日常的生活中会看到的问题,就是它非常的容易就会存在二次开路故障,这个时候的话我们该如何处理呢?
  处理微型电流互感器二次开路故障,我们应该从以下的几个方面入手。
  1、当我们看到电流互感器二次开路的时候,te connectivity一定要分清是哪一个电流回路,然后开路的相别,看它是不是对保护有影响,接着汇报调度,对可能误动的保护进行解除;这时候的话也要注意避免增加一次负荷电流,如果有必要的话,可以用旁路供电,确保供电。
  2、我们要尽量的设法在就近的试验端子上,stmicroelectronics对微型电流互感器进行二次短路,然后再检 查处理开路点。这个时候我们要注意在短接时一定要使用短路专用短接线。保证短路必须可靠,这时候有必要图纸进行操作。
  3、对于微型电流互感器的二次开路故障,我们也要注意其短接时的现象,这个时候如果短接时有火花的花,要注意短接有效,这个时候故障点是在短接点以下的回路中,然后通过此方法进一步的进行查找,缩小范围。
  关于微型电流互感器的二次开路故障,Z后我们要说明,如果是我们不能自己处理,或者是不明原因的故障,要及时的向上级进行反映,等待处理。这个时候的话要注意将微型电流互感器进行二次短路,或者必要时可以进行转移负荷,停电处理等这些方式。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则