近几年,随着我国工业生产的高速发展,工业厂房照明水平逐年提高,这有利于改善工作环境,提高生产效率和产品质量。工业厂房的照明设计主要依据“GB 50034-2004建筑照明设计标准”,并结合国家现行相关规范标准,通过科学、合理的设计方法实现工业厂房照明。本文灯光结合工程实际,将工业厂房照明的设计特点、设计内容与程序作一介绍。 1工业厂房照明设计特点 首先,工业厂房照明设计一般只做普通照明,即分区一般照明,局部照明和工艺照明可由工艺要求确定。中断正常照明,对生产继续和人员安全及疏散造成影响的,应依据“GB 50016-2006建筑设计防火规范”作应急照明的设计。 一般工业厂房多为层高较高的单层建筑,层高一般在6m以上,结合生产要求,光源一般选择高压气体放电灯,如金属卤化物灯。灯具悬挂高度6~10m时,可采用250~400W高压气体放电灯,10m以上可采用250~1 000W高压气体放电灯,灯具类型选用深照型。多层厂房的层高一般在4m左右,光源可选用直管荧光灯。工业厂房照明控制一般采用集中控制(通过微断直接控制,或采用继电接触控制)。 工业厂房照明电气设备线路的安装敷设也有其自身特点。例如:钢结构厂房配电箱一般安装在钢柱上或明装在墙上,配电线路尤其是配电干线一般走金属桥架(线槽)敷设,分支线路一般沿墙、柱、钢屋架穿管敷设。灯具一般安装在钢梁或檩条下,有行车时可距行车顶部0.3m以上吊装,这样便于对灯具的检修。 2工业厂房照明设计的主要内容 首先,依据“GB 50034-2004建筑照明设计标准”的相关条款,结合厂房的性质、大小、生产的火灾危险类别等确定厂房内不同区域的照度、照明光源、灯具类型、灯具布置及安装方式等。 其次,根据车间、工段或生产线工艺流程进行照明分区,合理设置照明配电箱,确定供电方式,敷设照明干线,确定照明配电系统,当然照明配电箱(控制箱)的设置要便于工作人员操作。 对于应急照明的设计,应依据“GB 50016-2006建筑设计防火规范”的相关条款,结合生产工艺要求,在厂房内合理设置应急照明,并且应按防火分区设置单独的应急照明配电箱,其电源应引自配电所或车间总照明配电箱。 3工业厂房照明设计的程序 本文将结合工程实例谈谈工业厂房照明设计的程序。 3.1照明设计 厂房照明设计主要根据生产要求及照度标准,选择照明光源和灯具,确定布灯方案,进行照度计算,一般照度采用利用系数法计算。 例:某机电类工业厂房,钢结构,生产的火灾危险性为丁类。厂房长为270m,宽为72m,纵向柱距8m,横向柱距9m,屋架下弦高12.7m。车间内顶棚的反射比ρc=50%,墙壁的反射比ρw=30%,地板的反射比ρf=20%,请进行照明设计。 (1)光源选择 根据工艺对照明的要求,并依据“GB 50034-2004建筑照明设计标准”第5.3.1条表5.3.1.2,该厂房为一般焊接、锻工厂房,厂房一般照度定为200lx。厂房内行车顶部的高度为11.4m,综合考虑灯具安装高度定为12m,安装高度在10m以上,再结合厂房照明的显色指数要求Ra=20~60,试选400W金属卤化物灯。 (2)计算室空间比RCR (3)确定灯具的利用系数和维护系数 查《照明设计手册》(第二版)表4-43确定u=0.76,依据《建筑照明设计标准》第4.1.6条表4.1.6,K=0.7。 (4)计算灯具数量,确定布灯方案平均照度取200 lx,计算灯具数量 根据厂房结构,灯具沿横向9m柱距的大梁安装,共29路,纵向分3跨,每跨24m,故选用(3×29)×3=261个灯具。 (5)校验最大允许距高比 纵向为8/11.25=0.71;横向为9/11.25=0.8,根据《照明设计手册》(第二版)表4-43,该值满足灯具最大允许距高比要求,故照明均匀度满足要求。 (6)计算实际照度值 (7)LPD值的校验 实际功率密度LPD=261×(400+32)/(270×72)=5.8(W/m2),根据“GB 50034-2004建筑照明设计标准”第6.1.7条工业建筑照明功率密度值,现行功率密度值为8W/m2,目标功率密度值为7W/m2。因此满足节能LPD指标。 3.2照明电气设计 厂房照明电气设计主要包括照明配电箱的装设位置,选择照明线路的导线类型和截面,选择照明线路的控制和保护装置等内容。 配电箱的装设位置根据照明分区、接近负荷中心及便于操作和维护等的原则设置,考虑负荷发展的需要,可留1~2条备用回路。根据本工程厂房特点及分区要求,厂房分为9个照明分区。在厂房内设置总照明配电箱,以放射式给9个照明分区供电,分支照明控制箱分设在照明分区内便于操作的位置。照明干线采用金属桥架敷设至分配电箱,分支线路沿金属桥架敷设后穿钢管沿钢梁敷设至灯具。照明线路的控制采用微断直接控制。 照明线路的选择和相关保护根据回路的负荷计算确定。要注意统计照明设备的负荷功率时,除了光源本身的功率外,还要考虑镇流器的类型。一般选用电子型或节能电感型,镇流器的功率损耗应计算在内。大空间工业厂房照明一般选用高强气体放电灯,三相配电,每一相分支回路的电流不宜超过30A,并应按启动和再启动特性选择保护电器和验算线路的电压损失值。例如:本工程厂房照明用高压气体放电灯(金属卤化物灯),金属卤化物灯从开启到正常工作的启动阶段,有1~2min电流会上升到正常工作电流的2倍,因此确定微断的整定电流时要避开这个电流值。三相照明配电系统中,分配相序时尽量三相保持平衡,三相断路器一般选用三极开关,以避免断零故障烧毁设备。一般工业厂房总配电箱的进线总开关选用塑壳开关,不要采用微断,因为有可能短路冲击电流较大。 4结语 照明用电是企业最为基本的电力需求,我国每年消耗在照明上的用电大概在总用电量的10%~12%,为了保护环境,节约能源,节能是设计师必须考虑与解决的问题,这是照明的发展方向。照明节能应积极地采用优质高效的照明光源及灯具,在气体放电灯的配电线路或灯具内合理配置补偿电容,使灯具功率因数不小于0.9。在气体放电灯具内配置电子镇流器或节能型电感镇流器,以节约能源。
|